Bienvenido, Invitado
Usuario: Contraseña: Recordarme
Electricidad
  • Página:
  • 1

TEMA:

¿Cómo controlar una lámpara desde 3 puntos? 12 años 3 meses antes #25814

  • usu05336
  • Avatar de usu05336 Autor del tema
  • Fuera de línea
  • Navegador Iniciado
  • Navegador Iniciado
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas: 0
yo quiero controlar una lámpara desde tres puntos distintos, ya la logre controlar desde dos puntos atravez de controladores conmutados,pero ahaora la quiero controlar de tres puntos, es decir apagar y encender de tres lugares diferentes.

Les agradeceria mucho que me regalen el esquema electrico de esto.
Por jorge (ciudad sandino)

Por favor, Iniciar sesión o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Re: ¿Cómo controlar una lámpara desde 3 puntos? 12 años 2 meses antes #30091

  • desconocido
  • Avatar de desconocido
  • Fuera de línea
  • Navegador Platino
  • Navegador Platino
  • Mensajes: 2582
  • Gracias recibidas: 1
Te hace falta un mecanismo de cruzamiento, el esquema no lo se poner aqui.
Pero haber si esto te ayuda.
La electricidad entra por un lado del commutador, y elijes que salga por arriba o por abajo, el cruzamiento son quatro puntos, en una posicion el que entra por arriba sale por arriba, en la otra posicion el que entra por arriba, sale por abajo, luego llega al otro commutador uno por arriba y otro por abajo y sale hacia la lampara, es un cable de los dos que tienes con electricidad.
No te olvides de bajar los diferenciales del quadro.
Por ()

Por favor, Iniciar sesión o Crear cuenta para unirse a la conversación.

¿Cómo controlar una lámpara desde 3 puntos? 10 años 4 meses antes #30241

  • elecmadrid
  • Avatar de elecmadrid
  • Fuera de línea
  • Navegador Iniciado
  • Navegador Iniciado
  • Siempre hay un lado positivo je.
  • Mensajes: 5
  • Karma: 1
  • Gracias recibidas: 0
Hola , tienes que utilizar , dos conmutadas y una de cruzamiento ....

en las conmutadas se usan 3 hilos , y en la de cruce 4 . su orientacion es las conmutadas suelen ir en los extremos , y la de cruce en el medio .

CONMUTADA UNO , imaginemos que de los tres cables dos son grises y uno es marron , los dos grises van directo al de cruzamiento , y el marron a la bombilla o lamparadas conectadas en paralelo .

CRUCE , 4 hilos , vienen dos del CONMUTADO UNO (grises) y salen dos mas al CONMUTADO DOS (grises tambien , por ejemplo), asi de sencillo

y por ultimo el CONMUTADO 2 , recoge las dos de mecanismo de CRUCE , ya tendria conectado dos ,y añadimos un Marron o negro , para identificar la fase , este cable iria a la FASE ,

El NEUTRO no es preocupacion , ya que va directo a la bombilla o lamparas.

Espero haberte ayudado , si tienes mas dudas , compartelas ... :D saludos

Electricistas Madrid
Siempre hay un lado positivo je.

Por favor, Iniciar sesión o Crear cuenta para unirse a la conversación.